Autor:  atlantic [ 12. November 2012 17:05 ]
Betreff des Beitrags:  Workarround 8out Relaisboard und Jalousieaktor

Hallo allesamt,

ich habe bei meinen Aktoren ein kleines Workarround gemacht und konnte nun das EMV Problem anscheinend in den Griff bekommen.

Meine Relais werden nun wieder mit einer Gleichspannung betrieben. Anscheinend hatte die Spule der Relais immer fleißig in die Quarzschaltung eingestrahlt.

Dazu habe ich zwischen die beiden Spulenanschlüsse einen Kondensator eingelötet, der das PWM glättet. Getestet habe ich 100nF und 1uF.

  • Bei letzterem muss Relais länger als 5ms angezogen werden. Der Kondensator lädt nicht so schnell auf. Erst wenn die PWM Pause zur Tasterabfrage einsetzt, dann zieht das Relais voll an. Also etwas suboptimal, dafür aber ist dann auch das nervige Gesumme weg.
  • Bei 100nF summt das Relais noch, aber Ausfälle konnte ich mit externem Quarz nicht mehr beobachten.

Leider hab ich grad keine anderen Kondensatoren da, sonst hätte ich was dazwischen ausprobiert. Evtl. will das ja mal wer testen.

VG Max

Autor:  HannesR [ 27. November 2012 17:52 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Workarround 8out Relaisboard und Jalousieaktor

Für mich hört sich das Ganze plausibel an,

ich teste im Moment auch gerade eine Version bei der ich das Quarzgehäuse mit Masse vebunden habe. (siehe Foto)
Ich hatte auch schon des längeren keine Probleme mit diesen Controllerboards.

LG

Dateianhänge:
DSCN0335_b.jpg
DSCN0335_b.jpg [ 157.88 KiB | 720-mal betrachtet ]

Autor:  Echo [ 27. November 2012 19:17 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Workarround 8out Relaisboard und Jalousieaktor

atlantic hat geschrieben:
Meine Relais werden nun wieder mit einer Gleichspannung betrieben. Anscheinend hatte die Spule der Relais immer fleißig in die Quarzschaltung eingestrahlt.
VG Max

Hi Max,
Meinst du die Spulen in den Relais?
Die flackernden Dimmer würde man dann ja nicht mit dem Workaround in den Griff bekommen.

Gruß René

Autor:  oldcoolman [ 27. November 2012 21:19 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Workarround 8out Relaisboard und Jalousieaktor

Das Verbinden des Quarzgehäuses mit GND mag helfen die Störgrenze ein klein wenig nach oben zu heben. Es recht aber nicht. Ich habe alle Schaltungen mit gegroundeten Quarz im Betrieb.
Man darf dabei nicht vergessen:
EIB- IST NICHT ground!
Er kommt beim Transportieren einer 0 dem EIB+ um den halben Hub entgegen.
Der BUS darf nach VDE auch nicht mit Erde verbunden sein.

Autor:  Echo [ 28. November 2012 19:16 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Workarround 8out Relaisboard und Jalousieaktor

oldcoolman hat geschrieben:
Das Verbinden des Quarzgehäuses mit GND mag helfen die Störgrenze ein klein wenig nach oben zu heben. Es recht aber nicht. Ich habe alle Schaltungen mit gegroundeten Quarz im Betrieb.

Hi Oldi,
das wäre doch ein Tipp für die entsprechen Seite auf der Homepage ;-)

Gruß
René

Autor:  vannachen [ 29. November 2012 14:00 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Workarround 8out Relaisboard und Jalousieaktor

oldcoolman hat geschrieben:
Das Verbinden des Quarzgehäuses mit GND mag helfen die Störgrenze ein klein wenig nach oben zu heben. Es recht aber nicht. Ich habe alle Schaltungen mit gegroundeten Quarz im Betrieb.
Man darf dabei nicht vergessen:
EIB- IST NICHT ground!
Er kommt beim Transportieren einer 0 dem EIB+ um den halben Hub entgegen.
Der BUS darf nach VDE auch nicht mit Erde verbunden sein.


Hallo oldi,

EIB- ist nicht ground. das Quarzgehäuse mit GND verbinden? das heißt mit EIB-(GND) Im LPC verbinden?