| freebus.org http://freebus.org/phpBB3/ |
|
| Jalousieaktor Schaltplan http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=2092 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | nipponichi [ 30. März 2013 11:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Jalousieaktor Schaltplan |
Hier sind Schaltplan und Gehäuse-Pinbelegung des Jalousieaktors dargestellt. Meiner Meinung paßt das nicht zusammen. Gehäuse: 1.2 Phase, 1.1 hoch, 2.2 runter, 2.1 unbenutzt Schaltplan: 1.2 Phase, 1.2 hoch, aber 2.1 runter und 2.2 unbenutzt Ansonsten hätte man Dauerstrom für runter. |
|
| Autor: | Tontechniker [ 30. März 2013 21:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Jalousieaktor Schaltplan |
Hallo nipponichi, ich habe nochmal die Datenblätter der beiden Relaistypen (G5Q-1-EU 24 DC und G5Q-1A-EU 24 DC) mit dem Layout der Applikation Jalousie (8-Out) verglichen. Es muß folgendermaßen sein: X1.1 = AUF ---> X1.2 = <-- L X2.1 = --> L (geschaltet über Öffner RE 1/4) Wird nicht benötigt! X2.2 = AB ---> Das kommt dadurch zustande, weil RE 1 Pin 4 (Öffner) über Leiterbahn mit RE 2 Punkt 3 verbunden ist. Relaisbelegung (z.B. RE 1) Omron G5Q-1-EU 24 DC (Wechsler): Pin 1 = Spule Pin 2 = Wurzel Pin 3 = Schließer Pin 4 = Öffner Pin 5 = Spule Relaisbelegung (z.B. RE 2) Omron G5Q-1A-EU 24 DC (Schließer): Pin 1 = Spule Pin 2 = Wurzel Pin 3 = Schließer Pin 4 = fehlt (nicht in Relais bestückt) Pin 5 = Spule Ich hoffe, es ist Dir damit geholfen. Gruß Hans |
|
| Autor: | nipponichi [ 31. März 2013 19:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Jalousieaktor Schaltplan |
Danke, das bestätigt, daß die Pin-Namen im Schaltplan falsch sind. X2-1 und X2-2 sind vertauscht. |
|
| Autor: | oldcoolman [ 31. März 2013 21:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Jalousieaktor Schaltplan |
Der abgebildete Schaltplan ist wohl in die Jahre gekommen. Das Klebeetikett passt zu den Platinen. |
|
| Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden |