Hallo,

wenn ich zwei 8out LPC gleichzeitig im Programm-modus geben, dann wird immer 0.0.0(*4) + 0.0.0(*4) gezeigt.

die zwei LPC sind schon richtig calib-gemacht und funktioniert selbst. Wieso? Timing-Problem?

Autor:  oldcoolman [ 6. Juli 2013 09:22 ]
Betreff des Beitrags:  Re: zwei 8out, mehr als zwei PA im Programm-modus

Willst du beide die selbige PA geben?
Warum machst du sowas?

Autor:  diydiydi [ 6. Juli 2013 15:15 ]
Betreff des Beitrags:  Re: zwei 8out, mehr als zwei PA im Programm-modus

oldcoolman hat geschrieben:
Willst du beide die selbige PA geben?
Warum machst du sowas?


Hallo, oldi,

nie, das ist nur zufällig.
Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist. Denn sind die original-Geräte ganz anders. Und Ich habe auch gemerkt, dass die Rückmeldung-GAs immer zweimal geliefert werden...

grüße

Autor:  oldcoolman [ 6. Juli 2013 21:46 ]
Betreff des Beitrags:  Re: zwei 8out, mehr als zwei PA im Programm-modus

Wenn die RM 2 mal geschickt werden stimmt was nicht.

Was die PA angeht macht die ets ein polling: hallo? wer im progmode???
ist einer im progmode wird er sagen: ICH !!
nun kann das auch bei gleichzeitig etwas in die Hose gehen. drum steht dann (4*) dort.
Das Modul das im progmode ist hat wohl kein ack verstanden und hat 3 mal wiederholt.
wobei wir wieder in Zeile 1 sind.
Ich fürchte die kalibrierung passt doch nicht ganz.

Autor:  diydiydi [ 7. Juli 2013 11:30 ]
Betreff des Beitrags:  Re: zwei 8out, mehr als zwei PA im Programm-modus

oldcoolman hat geschrieben:
Wenn die RM 2 mal geschickt werden stimmt was nicht.

Was die PA angeht macht die ets ein polling: hallo? wer im progmode???
ist einer im progmode wird er sagen: ICH !!
nun kann das auch bei gleichzeitig etwas in die Hose gehen. drum steht dann (4*) dort.
Das Modul das im progmode ist hat wohl kein ack verstanden und hat 3 mal wiederholt.
wobei wir wieder in Zeile 1 sind.
Ich fürchte die kalibrierung passt doch nicht ganz.


Hallo,

1. RM 2-mal werden stimmt es immer bei mir wenn 2-outs oder mehr als 2-outs verbindet.
2. Ich habe schon richtig die kalibrierung gemacht. Und:

Zeile 1: 1.1.1(*4)
Zeile 2: 1.1.2(*4)

aber wenn nur eins gedrückt, dann alles OK.