Autor:  eibchris [ 18. Juli 2010 09:05 ]
Betreff des Beitrags:  8-fach IN / Mehrere Geräte im Programmiermodus?

Hallo zusammen,

ich versuche verzweifelt einen 8-fach IN zu programmieren. Leider bekomme ich im ETS immer folgende Fehlermeldung:

Mehrere Geräte im Programmiermodus

Platinen, CPUs und Kabel habe ich schon getauscht, leider ohne Erfolg. Andere Module lassen sich übrigens problemlos programmieren.

Ist jemand das Phänomen bekannt?

Danke.

Grüße,
EIBChris

Autor:  mhav [ 18. Juli 2010 09:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 8-fach IN / Mehrere Geräte im Programmiermodus?

Sind nur FreeBus LPC-Controller am Bus angeschlossen oder zusätzlich auch FreeBus AVR/ATMEGA Controller ? Bei der Kombination von LPC und AVR gab es in der Vergangenheit ein paar Probleme, die aber mit der aktuellen Firmware aus dem Downloadbereich behoben sein sollten.

Sind alle LPC-Controler mit einem Quarz bestückt und ist der erxterne Quarz in FlashMagic auch aktiviert ? Die EIB Kommunikation ist sehr kritisch bzgl. des Timings. Es gab / gibt LPC-Controller wo die Kalibrierung ab Werk nicht korrekt ist. Hier hilft nur die Bestückung des Quarz (inkl. der beiden Kondensatoren) und die entsprechende Einstellung in FlashMagic. Es muss nicht unbedingt der Controller Timing-Probleme bereiten, den man gerade programmieren möchte. Es könnte jeder der Controller sein, der nur im Zusammenspiel dieses Problem zeigt. Um entsprechende Problem auszuschließen betreibe ich alle LPC-Controller mit Quarz.

Hast Du zum Testen mal versucht eine andere Firmware zu programmieren (z.B. 8-fach Out) ? Damit es nicht zu Problemen kommt, den Test ohne angeschlossenes Applikationsboard durchführen. Tritt das Problem dann auch auf ?

Gruß,
Michael

Autor:  eibchris [ 18. Juli 2010 12:00 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 8-fach IN / Mehrere Geräte im Programmiermodus?

Es sind nur LPC und original Module (sprich ABB, Merten, ...) am Bus aktiv.

Quarze habe ich keine verbaut, das sollte ich wohl mal nachholen.

Jetzt probiere ich mal eine andere Firmware aus und werde anschließend berichten.

Autor:  eibchris [ 18. Juli 2010 13:48 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 8-fach IN / Mehrere Geräte im Programmiermodus?

Interessant, die 8-Out Firmware lässt sich problemlos programmieren!

Hat die 8-In Firmware ein Problem ohne externen Quarz-Takt?

Autor:  uwe223 [ 18. Juli 2010 18:03 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 8-fach IN / Mehrere Geräte im Programmiermodus?

Hallo,
ja das Problem hatte ich auch schon mit der 8-in SW.
Quarz hat geholfen.

Autor:  eibchris [ 21. Juli 2010 20:53 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 8-fach IN / Mehrere Geräte im Programmiermodus?

Hallo,

leider hilft der Quarz auch nichts. Immer noch die gleichen Probleme. Komischerweise funktioniert 8OUT ohne Probleme (auch ohne Quarz). Ich bin jetzt mal auf die Version 3.04 anstatt der 3.10 zurückgegangen ... und siehe da, es geht.

Ich habe die Firmware in verdacht. 3.10 geht bei mir definitiv nicht. Beim Anklemmen an das Bus leuchtet schon die LED. Diese kann ich zwar mit dem Taster ein und ausschalten, aber beim Programmieren bleibt die LED an und dann folgt eine Fehlermeldung das die Adresse zwar erfolgreich geschrieben aber nicht verifiziert werden kann.

Grüße,
EIBChris

Autor:  h-m.ehlers [ 5. August 2010 14:53 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 8-fach IN / Mehrere Geräte im Programmiermodus?

Hallo eibchris,

hierbei handelt es sich um ein Firmwareproblem. Lade dir bitte einfach die aktuelle Firmware von der Homepage und flash den LPC noch mal neu damit, dann sollte dein Problem behoben sein!!