Hallo zusammen, im Thread http://www.freebus.org/distribution/viewtopic.php?f=11&t=1461 habe ich meine Probleme mit der Inbetriebnahme des 8-fach Schaltaktors beschrieben. Der Veruch die Messpunkte laut "freebus fibel" nachzumessen führte zum Serientod aller meiner vier Controller. Die nachträglich gebauten nächsten 5 Stück zeigten - obwohl nicht in Serie gebaut - genau das gleiche Verhalten. Funktioniert einwandfrei und läßt sich programmieren. 2n7000 wird meistens sofort sehr heiß (ich hatte aber auch Exemplar, welches Anfangs überhaupt nicht warm wurde, 12 Stunden am Bus hing ohne irgendwie auffällig zu sein, sich jedoch beim nächsten ab- und an-klemmen schlagartig verabschiedete). Ein "jüngfräulicher" Controller arbeitet seit gestern ohne R5 einwandfrei (Adresse & Applikation programmieren, Schalten konnte ich im Versuchsaufbau noch nicht testen). Ein defekter Controller wurde mit neuen 2n7000 & BC640 (12R gemessen, ist O.K.) versehen, sowie R5 entfernt und funktioniert genauso. Bevor ich die anderen 7 Controller angehe, könnten mir die Profis vielleicht bestätigen, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin - oder mich auf diesen bringen viele Grüße Robert |
|
| Autor: | idefix [ 8. März 2011 13:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
Du hast wahrscheinlich keinen 2N7000 sondern einen 2N7000a, dieser schaltet früher durch, deswegen muss die Spannung am Gate reduziert werden, welches durch erhöhen des Widerstandes gegen VCC erreicht wird. Mein Tip, schick den 2N7000a an Reichelt zurück und verlange einen 2N7000 dafür. |
|
| Autor: | idefix [ 8. März 2011 13:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
Eine andere Möglichkeit wäre es auch statt dem 2N7000 einen BS170 zu verwenden, der scheint keine Probleme zu machen, zumindest hab ich bei der AVR Schaltung noch nicht gehört, das der heiss wird. |
|
| Autor: | oldcoolman [ 8. März 2011 16:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
Hallo, konnte gerade nicht herauslesen welchen 2n7000 du erwischt hast. Ich vermute 2n7000A. wenn ja, lass R5 weg. Wenn der FET mal heiss wurde ist meist auch der bc640 mit kaputt. Alleine vom Messen der gatespannung raucht nichts, es sei denn du machst hier etwas völlig falsch. (multimeter auf A und vcc-gate zum bsp Der BS170 wird mit den gleichen streuungen angegeben. |
|
| Autor: | rschuster [ 9. März 2011 22:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
Hallo, meine beiden Controller ohne R5 arbeiten jetzt seit zwei Tagen einwandfrei. Einer mit einem 8-fach Relaisaktor, der andere mit einem 8-fach 24V Binäreingang. So wie es aussieht ist es wirklich ein 2n7000a den R da verschickt. @ oldcoolman: Ist schon klar, vom Messen selbst geht nix kaputt. Aber in der Zeit die man zum Messen braucht fackelt die Schaltung ab viele Grüße Robert |
|
| Autor: | oldcoolman [ 26. März 2011 15:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
Ich habe heute nochmal eine kleine Messreihe gemacht. Ich habe von R 10 Stück 2N7000 bezogen alle UTC2N7000L Sie variieren von 1.1 - 1.7V ,meist 1.2V ferner jeweils 1 stück smd vom Puke getestet Aufschrift 702 1,1V dto 7002 0,9V aus meinem smd Altbestand 2N7D6 1,2V dto (KEC) 12W 1.3V |
|
| Autor: | eJonny [ 6. Juni 2011 12:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
idefix hat geschrieben: Ja den Quarz nicht zu nutzen kann ein Problem sein wenn es ein LPC ist bei dem der interne Takt nicht sauber läuft. Allerdings ist das dann beim Senden und Empfangen ein Problem. Ich hatte nun endlich mal wieder etwas Zeit mich der Controllerplatinen zu widmen und habe das Rätzel gelöst. Das erste Symptom "2N7000a wurde heiß" konnte mit einem R5 wechsel von 220k auf 390k behoben werden. (Weglassen hätte eventuell auch geholfen, hatte ich dann nicht mehr weiter getestet.) Das zweite Problem war, dass ich mit der RS Interface Firmware zwar Telegramme empfangen, aber nicht senden konnte. Der Controller bestätigte immer brav mit "OK" aber nichts passierte. Ohne dass ich eine Ahnung davon hätte vermutete ich, dass der fehlende Quarz schuld sein könnte. Da ich inzwischen mit meiner Weißheit am Ende war, habe ich es mal mit Quarz getestet und siehe da, es geht! Fazit: Die unkalibrierten LPC scheint es öfter zu geben als man glaubt oder sie haben eventuell gerade mit dem 2N7000A eher Probleme? Man muss auch noch dazu sagen, dass ich zwei Platinen parallel aufgebaut habe und beide LPCs hatten das gleiche Problem. Nun kann ich endlich anfangen sinnvolle Sachen damit zu bauen. |
|
| Autor: | oldcoolman [ 6. Juni 2011 13:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
Unkalibriert möchte ich nicht mal sagen, eher nicht genau genug. Mir wurde das von NXP so erklärt dass man 1% wohl doch nicht so einfach hinbekommt. |
|
| Autor: | vlamers [ 27. Juni 2011 21:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
Hätte ich den Thread gelesen bevor ich 5 Sätze 2N7000, BC640, MC..., R12Ohm verschossen hab. (Bei mir wurde der 12OHM immer so heiß das er rauchte) an den 2N hab ich nicht hin gelangt. Die SuFu hat wie immer einen Sinn Danke an das Forum Gruß vlamers |
|
| Autor: | Axel [ 3. August 2011 22:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
Hallo, ich habe bei Reichelt auch den 2N7000A bekommen, bei dem 4TE Controller soll man den R5 mit 220k weglassen, muss ich bei dem 2TE Controller auch den R5 mit 22k weglassen oder vergrößern? Hat da jemand Erfahrung oder kann etwas dazu sagen? |
|
| Autor: | oldcoolman [ 4. August 2011 20:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
nimm 39k oder lass ihn ganz weg. |
|
| Autor: | Axel [ 4. August 2011 21:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß |
Danke, dann bleibt er weg |
|
| Autor: | mario2010 [ 19. Oktober 2011 11:57 ] | ||||
| Betreff des Beitrags: | Re: 2n7000 wird heiß | ||||
Hallo, ich hab mal ein paar Messungen zu dem Thema gemacht. Ich hab einen 2N7000A bekommen obwohl ich einen 2N7000 bestellt hatte. Busspannung:25,5V Gatespannung:1,30V Temperatur am 2N7000A:35°C Busspannung:26,5V Gatespannung:1,30V Temperatur am 2N7000A:44°C Busspannung:27,4V Gatespannung:1,35V Temperatur am 2N7000A:69°C Dann hab ich noch die Spannung am Gate berechnet. Mit 25,2V am Spannungsteiler, R5=220k und R6=12k komme ich auf eine Gatespannung von 1,3V. Bei einer Spannung von 27,3V wie in dem Messpunktkontrollblatt komm ich auf einen Wert von 1,41V. Manche meiner 2N7000A haben einen Schwellwert Vgs von 1,4V. Stimmt evtl die Dimensionierung des Spannungsteilers nicht ganz? Warum ist das Gate über einen Spannungsteiler schon vorgespannt? Gruß Mario
|
|||||