BeitragVerfasst: 4. März 2012 22:49 
Offline
Fresh Boarder
Fresh Boarder

Registriert: 22. Juli 2007 15:41
Beiträge: 1
Wohnort: Sandersdorf-Brehna
Hallo,

beim Ändern des Tankgebers hab ich in geistiger Umnachtung externen Takt an XTAL ausgewählt anstelle den externen Quarz. Hab ich eine Möglichkeit das ganze noch zu retten? An den IC komme ich nur über ISP ran und zum Auslöten hab ich nicht das richtige Equipment. Die Kodensatoren an XTAL sind kein Problem. So spitz ist mein Lötkolben.

Grüße
Daniel


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: 5. März 2012 13:07 
Offline
Senior Boarder
Senior Boarder

Registriert: 13. Januar 2009 13:58
Beiträge: 55
Wohnort: 24558 Henstedt-Ulzburg
Hallo,

ein externer Takt z.B. ein Quarz-Oszillator (nicht nur ein Quarz) an XTAL sollte helfen. Die Frequenz sollte im Bereich des für den LPC spezifizierten Bereichs liegen. Der genaue Wert ist zum Programmieren dann nicht so wichtig.

Gruß,
Michael


Nach oben
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de