Da vermehrt kapazitive Lasten modern werden habe ich das mit der Nullspanngsgeschichte probiert.
funzt , es gibt aber noch Probleme zu lösen.
1. man kann die phasenlage nur für alle 8 kanäle einstellen.
2. kann auch sehr leicht von der Spannung abhängig sein...21....30V !
3. Ich habe zur Überbrückung Panasonic Relaise verkauft da ich keine Omron mehr bekam.
Diese haben ganz andere Schaltzeit-->doof!
4. Wie stellen wir das benutzerfreundlich ein? derzeit über Terminal.
5. Wie kann das einer einstellen,der kein Speicher OSZI hat???
Drum der andere Ansatz mit den bistabilen Relaisen, die teure Sorte davon hat einen Wolfram Vorlaufkontakt, der macht 500A bei 2ms da kann man es krachen lassen.
Es bleibt aber auch hier der Funken der reinstören tut.
Ich rate:
Packt das Problem bei der Wurzel.
Nehmt für die paar LED Lampen einen 5W 27Ohm Widerstand in Reihe. Dieser begrenz auf 8A.
Im betrieb ist der Verlust nicht spürbar.
Eine Leuchtstofflampe ist schon aus EVU sicht her zu kompensieren, macht bloß keiner.
Also auch hier parallelkompensation die C größe weiss ich grade nicht(4,5µF)
Da der Parallel C im Einschaltmoment Relaise zerstört auch hier ein 5W 15 OHM
in Reihe. Dieser begrenzt auf 16A und im Betriebsfall ist auch hier kaum Leistung im Verlieren.
Zur Sicherheit kann man eine Termosicherung in Reihe schalten und diese mechanisch mit dem R koppeln.
Ich habe diese Aktion durchgeführt nachdem mir Leuchststofflampen mit EVG und auch LEDs 16A Relaise von Bewegungsmelder zerstörten. Klar hab ich auch Garantie neu bekommen. Ich will aber meine RUHE haben. und mit dem R hab ich die jetzt

so long
PS: verwendet keinen Quarz, sondern den OSC !! OSC ist echt 10 mal besser.