| Autor: | FreeBernie [ 15. Juli 2010 09:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Stromüberwachung/Begrenzung EIB |
Hallo Foristen, ein paar Infos zu meinem Projekt: Ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme eines Kopplers, der auch ohne uC laufen sollte. Damit wäre eine transparente Kommunikation zw. Linien möglich. Und damit würden aber auch alle Filtermöglichkeiten der Telegramme entfallen. Einziger Nutzen ist die physikalische Trennung. Sowie folgender Beitrag: - Bei mehr als 64 Teilnehmern könnte die Tabelle in den kommerziellen Kopplern nicht mehr ausreichen. - Bei einer Last von mehr als 640mA sollte der Spannungsabfall im Kabel der Linien mit berücksichtigt werden. - Bei einer Last von mehr als 640mA stimmt die Dimensionierung der Drossel nicht länger, und sie geht in die Sättigung, d.h. sie verliert die Drosseleigenschaft. - In meinen "(Relais-)Schaltaktoren verwende ich die bistabilen Relais von Finder, zu beziehen z.B. bei Rei.. und Bür.. - Bei meinen bistabilen Relais ist es schwierig den Schaltzustand nach Spannungswiederkehr festzustellen, außer durch einen zusätzlichen Eingang. - "Notstrom" werde ich wohl über ein paar Akkuzellen ralisieren. In der Regel fällt der Strom nur für ein paar Minuten aus. Falls doch länger, dann er kann er auch einmal über Stunden (oder bei Eisregen über Tage ausfallen). Dann verzichte ich auf einen laufenden Bus. Gruß FreeBernie |
|