EEPROM 01 04: xx Hersteller-Nummer (04=Jung) 01 05: xx xx Device_type (aus application_program), hier 20 60 01 07: xx Programm Version, hier 01 01 0D: xx Run Error, 00=Stop, FF=run 01 0E: xx ROUTECOUNT 01 11: xx ASSOCTABPTR Zeiger auf Assoziations-Tabelle 01 12: xx COMMSTABPTR Zeiger auf Kommunikationsobjekt-Tabelle 01 16: xx Länge der Adresstabelle in Anz. Einträgen incl. phys. Addr. (2 Byte pro Eintrag) 01 17: xx xx physikalische Adresse MSB LSB 01 19: Gruppenadressen, unbenutzte mit FF gefüllt (je 2 Byte MSB LSB) danach: Assoziationstabelle: 1. Byte: Anzahl Assoziationen 2. Byte: erste Assoziation, Gruppenadresseintrag (zB. 01=erste Gruppenadresse s. 01 19) wenn unbenutzt, dann FE 3. Byte: Kommunikationsobjekt-Nummer 4.+5. Byte: wie 2. und 3. Byte für nächsten Eintrag etc. 01 D2: xx Entprellzeit, Wert x 0,5ms 01 D3: xx Telegrammratenbegrenzung in Telegramme pro 17 Sekunden 01 D4: xx Verzögerung bei Busspannungswiederkehr, Faktor 01 D7: xx Befehl bei Flanken Bit 1 Bit0 Schaltobjekt 1.1 fallende Flanke 0 0 keine Reaktion 0 1 EIN 1 0 AUS 1 1 UM Bit 3 Bit2 Schaltobjekt 1.1 steigende Flanke 0 0 keine Reaktion 0 1 EIN 1 0 AUS 1 1 UM Bit 5 Bit4 Schaltobjekt 1.2 fallende Flanke 0 0 keine Reaktion 0 1 EIN 1 0 AUS 1 1 UM Bit 7 Bit6 Schaltobjekt 1.2 steigende Flanke 0 0 keine Reaktion 0 1 EIN 1 0 AUS 1 1 UM 01 DB: xx Befehl bei Flanken Eingang 2 (s. 01 D7) 01 F6: xx Ausgang 1 Reaktion nach Busspannungswiederkehr Bit1 Bit0 0 0 Wert wie vor Spannungsausfall 0 1 Kontakt öffnen 1 0 Kontakt schliessen Ausgang 2 - 4 wie oben 01 F7: xx Ausgang 5 - 8 wie oben 01 F9: xx bit 4-7 Basis Verzögerung Ausgang 1 (0=130ms) 01 FA: xx bit 0-3 Basis Verzögerung Ausgang 2 bit 4-7 Basis Verzögerung Ausgang 3 01 FB: xx bit 0-3 Basis Verzögerung Ausgang 4 bit 4-7 Basis Verzögerung Ausgang 5 01 FC: xx bit 0-3 Basis Verzögerung Ausgang 6 bit 4-7 Basis Verzögerung Ausgang 7 01 FD: xx bit 0-3 Basis Verzögerung Ausgang 8